运维联盟俱乐部

 找回密码
 立即注册
查看: 2141|回复: 0

exadata-管理-存储节点-M.2磁盘管理

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-1-20 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式


Exadata Database Machine X7 和更高版本的系统附带两个包含系统区域的内部 M.2 设备。
在以前的所有系统中,Oracle Exadata 存储服务器的前两个磁盘都是系统磁盘,这些系统磁盘上的部分称为系统区域。
注意:Oracle Exadata 机架和 Oracle Exadata 存储服务器在更换 M.2 磁盘时可以保持在线和可用。

前几代 Oracle Exadata 数据库云服务器使用插槽 0 和 1 处的两个磁盘的一部分作为系统分区。这是安装操作系统和 Oracle Exadata
系统软件的地方。从 Oracle Exadata Database Machine X7 开始,有两个 M.2 磁盘专用于系统分区。
Oracle Exadata Storage Server X7-2 High Capacity 上的所有硬盘和 Oracle Exadata Storage Server X7-2 Extreme Flash
上的所有闪存盘现在仅专用于数据存储。
此配置将系统 I/O 与数据 I/O 分离,并提高了插槽 0 和 1 的数据磁盘的性能。存储服务器磁盘现在可以在插槽 0 和 1 的整个磁盘上创建,
并且在所有磁盘上具有统一的大小磁盘。

此外,Oracle Exadata 系统软件使用最新的英特尔快速存储技术企业 (Intel RSTe) RAID 在 M.2 磁盘上创建系统分区,
与传统软件 RAID 相比,它提供更快的性能和更好的数据保护。

Oracle Exadata 系统软件还支持在线更换 M.2 磁盘。无需停机即可更换 M.2 磁盘。

--题外话:
M.2接口,是Intel推出的一种替代MSATA新的接口规范。其实,对于桌面台式机用户来讲,SATA接口已经足以满足大部分用户的需求了,
不过考虑到超极本用户的存储需求,Intel才急切的推出了这种新的接口标准。所以,我们在华硕、技嘉、微星等发布的新的9系列主板上都看到了这种新的M.2接口,
现已普及。


1.M.2 磁盘的状态监控
您可以通过使用 CellCLI LIST PHYSICALDISK 命令检查其属性来监控 M.2 磁盘的状态。
磁盘固件维护错误计数器,并在磁盘即将发生故障时将驱动器标记为“预测性故障”。 驱动器而不是单元软件决定是否需要更换。

使用 CellCLI 命令 LIST PHSYICALDISK 确定 M.2 磁盘的状态:
<
CellCLI> LIST PHYSICALDISK WHERE disktype='M2Disk' DETAIL
         name:                           M2_SYS_0
           deviceName:                  /dev/sdm
           diskType:                      M2Disk
           makeModel:                    "INTEL SSDSCKJB150G7"
         physicalFirmware:         N2010112
         physicalInsertTime:      2017-07-14T08:42:24-07:00
         physicalSerial:            PHDW7082000M150A
         physicalSize:               139.73558807373047G
         slotNumber:                  "M.2 Slot: 0"
         status:                failed

         name:                  M2_SYS_1        
         deviceName:            /dev/sdn
         diskType:              M2Disk
         makeModel:             "INTEL SSDSCKJB150G7"
         physicalFirmware:      N2010112
         physicalInsertTime:    2017-07-14T12:25:05-07:00
         physicalSerial:        PHDW708200SZ150A
         physicalSize:          139.73558807373047G
         slotNumber:            "M.2 Slot: 1"
         status:                normal
>

此设备有下面四类状态:
    normal
    not present
    failed
    warning - predictive failure

2.由于故障或者其它问题而进行的M.2 磁盘更换
M.2 磁盘的故障会减少系统区域的冗余,并可能影响修补、映像和系统救援。 因此,应尽快更换新磁盘。 当M.2盘发生故障时,
存储服务器会自动透明地切换到使用非活动系统盘上存储的软件,使其成为活动系统盘。

当 M.2 磁盘发生故障时,会生成 Exadata 警报。 该警报包括更换磁盘的具体说明。 如果您已将系统配置为警报通知,则警报会通过电子邮件发送到指定地址。
M.2磁盘可热插拔,通电即可更换。
更换 M.2 磁盘后,Oracle Exadata 系统软件会自动将新设备添加到系统分区并开始重建过程。

1)标示失败的M.2 磁盘
CellCLI> LIST PHYSICALDISK WHERE diskType=M2Disk AND status!=normal DETAIL
         name:                      M2_SYS_0
         deviceName:                /dev/sda
         diskType:                  M2Disk
         makeModel:                 "INTEL SSDSCKJB150G7"
         physicalFirmware:          N2010112
         physicalInsertTime:        2017-07-14T08:42:24-07:00
         physicalSerial:            PHDW7082000M150A
         physicalSize:              139.73558807373047G
         slotNumber:                "M.2 Slot: 0"
         status:                    failed

2)找到白色 LED 亮起的cell 节点
3)打开机箱并通过步骤 1 中的插槽号识别 M.2 磁盘。该磁盘的琥珀色 LED 应亮起,表示需要维修。
M.2 磁盘可热插拔,因此您无需在更换磁盘前关闭单元电源。

4)卸下 M.2 磁盘:
  尽可能向上和向外旋转两个转接板插座弹出器。
    打开插槽弹出器时,转接板上的绿色电源 LED 会熄灭。
  小心地将转接板笔直向上提起,将其从插槽中取出。

5)插入替换 M.2 磁盘:
打开替换闪存提升板的包装并将其放在防静电垫上。
将替换转接板上的槽口与连接器插座中的连接器键对齐。
将转接板推入连接器插座,直到转接板牢固地固定在插座中。
  小心:如果转接板不容易插入连接器插座,请确认转接板中的槽口与连接器插座中的连接器键对齐。 如果槽口未对齐,可能会损坏转接板。
向内旋转两个转接板插槽弹出器,直到弹出卡舌将转接板锁定到位。
关闭插槽弹出器时,转接板上的绿色电源 LED 会亮起

6)确认M.2磁盘被更换
CellCLI> LIST PHYSICALDISK WHERE DISKTYPE=M2Disk DETAIL
   name:                  M2_SYS_0
   deviceName:            /dev/sdm   
   diskType:              M2Disk   
   makeModel:             "INTEL SSDSCKJB150G7"   
   physicalFirmware:      N2010112   
   physicalInsertTime:    2017-08-24T18:55:13-07:00   
   physicalSerial:        PHDW708201G0150A   
   physicalSize:          139.73558807373047G   
   slotNumber:            "M.2 Slot: 0"   
7)确认系统磁盘阵列处于活动同步状态,或正在重建
# mdadm --detail /dev/md[2-3][4-5]
/dev/md24:
      Container : /dev/md/imsm0, member 0
     Raid Level : raid1
     Array Size : 104857600 (100.00 GiB 107.37 GB)
  Used Dev Size : 104857600 (100.00 GiB 107.37 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2

               State  : active
Active Devices  : 2
Working Devices  : 2
Failed Devices  : 0
   Spare Devices : 0  

            UUUID : 152f728a:6d294098:5177b2e5:8e0d766c
   Number    Major    Minor    RaidDevice    State
        1        8       16             0    active sync  /dev/sdb
        0        8        0             1    active sync  /dev/sda
/dev/md25:
      Container : /dev/md/imsm0, member 1
     Raid Level : raid1
     Array Size : 41660416 (39.73 GiB 42.66 GB)
  Used Dev Size : 41660544 (39.73 GiB 42.66 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2

               State  : clean
Active Devices  : 2
Working Devices  : 2
Failed Devices  : 0
   Spare Devices : 0  

             UUID : 466173ba:507008c7:6d65ed89:3c40cf23
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

运维联盟俱乐部 ( 冀ICP备19036648号 )

GMT+8, 2024-5-12 09:16 , Processed in 0.049705 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表